Jaki jest stan przepisów prawnych na dzień dzisiejszy dotyczących instalacji odgromowej budynków mieszkalnych, która z poniższych norm obowiązuje ?
PN-86/E-05003/01 czy PN-IEC 61024-1
Przykładowo jakie powinny być wymiary(np:. średnice) uziomów ?
Pierwsza norma rozdziela to na kilka grup w zależności od użytego materiału i jego kształtu, natomiast druga norma
wprowadza podział na dwie grupa - I stal 80mm2 i II miedź 50mm2.
Aktualny wykaz obowiązujących w budownictwie norm zawiera Rozp. Ministra Infrastruktury z 12.09.2002 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1304). Nie zawiera on żadnej z wymienionych przez Ciebie norm, a jedyną normą z branży elektrycznej jest PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Witam Kolegę Andrzeja i wszystkich kolegów na forum.
Cytowane wyżej Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.(Dz.U. 2002 nr 156 poz. 1304) jest już niestety nie obowiązujące. Przestało obowiązywać z dniem 16 grudnia 2002 r. I nie zostało niczym zastąpione.
Można sprawdzać aktualnośc przepisów prawnych przy pomocy wyszukiwarki na tym forum umieszczonej w poziomym pasku menu wybierając na strzałce zamiast ise.pl - ustawy.
Podobnie można wyszukiwać normy w bazie norm PKN - wybierając - normy, najlepiej w dni robocze w godzinach pracy, bo poza tym często nie działa ( mają jakieś problemy z serwerem bazy danych ).
Witam kolegów na forum.
Ponieważ, na szczęście, stosowanie norm nie jest jeszcze zabronione odpowiem kol. Pawłowi. jak ja to widzę.
Powinno się w tym przypadku spełnić wymagania normy PN-IEC 61024-1:2001. Ma ona zastosowanie w projektowaniu i instalowaniu urządzeń ochrony odgromowej obiektów zwykłych o wysokości do 60 m i zastępuje arkusz 02 normy 05003. Ponieważ jednak ta norma nie zastępuje arkuszy 01,03,04, to w kwestii wymiarów uziomów wydaje się, że dopuszczalne jest wymiarowanie uziomów zarówno wg arkusza 01 normy 05003 jak i wg PN-IEC 61024-1. Faktycznie jest tu pewna niespójność.
Najlepiej spełnić wymagania obu norm jednocześnie np. zastosować bednarkę 25x4