Instalacja odgromowa na stacji benzynowej

Na stacji benzynowej jeden z dystrybutorów nie znajduje się pod zadaszeniem. Osoba kontrolująca stacje zasugerowała maszt odgromowy koło dystrybutora. Moje pytanie jaki musi być on wysoki i w jakiej odległości od dystybutora i czy może być połączony z bednarką, która jest podpięta do dystrybutora i wpuszczona do ziemi najprawdopodobniej połączona z otokiem? Prosze o pomoc czas goni :slight_smile:.

Nie powiem ci dokładnie i zgodnie z norma ale dystrybutor od masztu odsuniety 3m i wysoki tak żeby dystrybutor zmieścił się w strefie ochronnej…
Prof. Sowa w “ELEKTROINSTALATORZE” podawał rozwiązanie takiej ochrony wystarczy opdnaleźć artyk. (ostatnie 6 lat)

Z tego co wiem żaden przepis nie wymaga stosowania takiego masztu. Wręcz przeciwnie, postawienie masztu zwiększa prawdopodobieństwo wyładowania w maszt a w konsekwencji powstania zagrożenia w jego pobliżu poprzez wyładowania wtórne. Zupełnie wystarczające jest przyłączenie konstrukcji dystrybutora do wspólnej sieci uziemiajacej na terenie stacji paliw. Konstrukcja dystrybutora jest metalowa i wykonana z elementów o przekroju wystaczającym do odgprowadzenia prądu piorunowego. Strefa zagrożenia wybuchem występuje jedynie wewnątrz obudowy dystrybutora. Osobę kontrolującą warto zapytać, na jakich przepisach się opiera podając takie sugestie.

Stacja paliw powinna mieć ochronę odgromową. Strefa zagrożenia wybuchem jest nie tylko w dystrybutorze, ale i poza nim - różnica polega na tym, że w środku dystrybutora jest Z1, a na zewnątrz Z2. Wolno stojący dystrybutor także musi być chroniony od wyładowań.
Iglica nie jest może wygodna w stosowaniu, ale jak nie ma innej możliwości to powinna być. Odległość musi być taka aby dystrybutor był w strefie ochronnej.
Proszę przeczytać normę o ochronie odgromowej.

I Panie Henryku chciałbym zobaczyć jak ten dystrybutor odprowadza prąd piorunowy - to by był widok.

Zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z 20.09.2000 na temat minimalnych wymiarów stref zagrożenia wybuchem dla odmierzacza paliw określa się następujące obszary zagrożone wybuchem:
a) Z1- wewnątrz części hydraulicznej odmierzacza oraz w zagłębieniu pod nim,
b) Z2 - wewnątrz szczeliny bezpieczeństwa.
… i to by było na tyle Panie Arku

Ma Pan rację. Ale to nie zmienia faktu że stacja paliw musi mieć ochronę odgromową.
Poza tym są to odległości minimalne. Należało by jeszcze pomyśleć o miejscu nalewu. To rozporządzenie też określa rozmiary stref przy nalewie paliwa.
A stacji nie zamykają jak idzie burza.

A własnie, że zamykają, np. miejsca tankowania gazu do samochodów.

Jeszcze raz do Pana Arka. To rozporządzenie określa rozmiary stref przy nalewie paliwa, ale do cystern samochodowych i kolejowych a nie do zbiorników w pojazdach samochodowych. Zgadzam się, że stacja paliw powina mieć instalację odgromową, ale nie mogę zgodzić się z opinią o masztach odgromowych przy dystrybutorach. Pomijając stacje paliw kontenerowe, na których instaluje sie maszty do ochrony zbiornika z paliwem, nie spotkałem się z instalowaniem masztów do ochrony dystrybutorów, pomimo tego, że widziałem wiele dystrybutorów, nad którymi nie było zadaszenia.
Henryk.

Heniu drogi! skąd u Ciebie przekonanie, że cytowane rozporządzenie nie dotyczy samochodów? Sądzisz, że właściwości fizyczne i chemiczne benzyny zależą od tego z jakiego zbiornika parują??
A co do masztów odgromowych nad strefami i urządzeniami zagrożonymi wybuchem to ja się z tym spotkałem. I to nie tylko w swoich projektach.

Jeszcze do Marcina. Widzę, że kolega jest w temacie to mam pytanie odnośnie stref. Co ze strefą Z0? Bo z tego rozporządzenia o bazach i stacjach paliw wygląda że została połączona z Z1. Powinna być wewnątrz “części hydraulicznej”. Jeśli znasz jakąś podstawę prawną na zniknięcie tej strefy to chętnie poczytam.