Druga klasa ochrony

Jaki jest sens stosowania opraw oświetleniowych, ulicznych w drugiej klasie ochrony przeciwporażeniowej, jeżeli zgodnie z warunkami tech. ZE wysięgniki i słupy muszą byc zazerowane lub uziemione w zależności czy sieć jest TN czy TT

Z tym uziemianiem słupów bywa różnie. W ZE na moim terenie przyjęta jest zasada zasilania latatni kablem z przewodem PEN. Na tabliczce słupa wykonuje się uziemiony zacisk PEN. Od zacisku instalacja z przewodami PE, N i L.
Nie stosuje się kabli 5-cio żyłowych z uwagi na możliwość uszkodzenia częściowego kabla zwłaszcza chodzi o przewód PE a co za tym idzie pozbawia się ochrony pozostałe latarnie.
Na szczęście na terenie miasta nie ma stacji pracujących w układzie TT.
Co do klasy ochrony opraw. Otóż większość produkowanych i wszystkie stosowane na terenie miasta oprawy wykonane są w II klasie. Takie rozwiązanie jest przyjęte w moim ZE. Nie wiem jak jest w innych zakładach.