Mam pytanie dotyczące wył różnicowych. Mianowicie czy należy stosować wył różnicowe dla silników o mocy od 5 - 30. Silniki te pracują jako pily w warsztacie kamieniarskim, czyli praktycznie jest mozlliwy kontakt z wodą. A jesli tak to jakie wartosci prądów róznicowych dobrac aby przy pracy normalnej wylacznik nie zadzialal.
I kolejne pytanie. na jaki prad dobrac wyl roznicowy jesli chce nim zabezpieczyc kilka obwodów gniazdkowych.
Oczywiście, że należy stosować różnicówki i trzeba je dobrać do prądów znamionowych silnika tym bardziej, że urządzenia pracują w mokrym środowisku.
Podobnie z różnicówkami 1-fazowymi trzeba określić moc zainstalowaną obliczyć prąd i dobrać różnicówkę proste?
cześć
Można zastosować wyłączniki krótkozwłoczne lub selektywne o prądzie 30-100mA ( raczej te drugie). Oczywiscie trzeba je dobezpieczyc wył. nadprądowymi.
tylko wyłącznik różnicowy 30mA bo on spełnia ochronę przeciwporażeniową. Czułość 100mA wyłączy prąd już niebezpieczny dla ludzi.
Przy dużej ilości gniazd 1-faz. /długie odcinki przewodów/ i niekorzystnych warunkach /duża wilgorność/ wyłącznik róznicowoprądowy / 30 mA/ może samoczynnie zadzałać ze wzgledu na zbyt duży prąd upływy.
Co wtedy?
Przy dużej ilości gniazd 1-faz. /długie odcinki przewodów/ i niekorzystnych warunkach /duża wilgorność/ wyłącznik róznicowoprądowy / 30 mA/ może samoczynnie zadzałać ze wzgledu na zbyt duży prąd upływy.
Co wtedy?
W warunkach mokrych projektanci umieszczają nawet różnicówki o wartościach 0,5, przykładem są myjnie samochodowe.