Dobór bateri kondensatorów

Witam wszystkich.
Mam pytanie ad zaprojektowania baterii kondensatorów dla niewielkiego samu spożywczego i restauracji.Budynek ma moc zamówoną 50 kW,a zużycia energii czynnej i biernej mają wartości zbliżone!Tak więc należy dobrać baterię,wzory i tok obliczeń są nieskomplikowane, natomiast problem jest takiej natury: większość urządzeń zainstalowanych to wyeksploatowane chłodziarki,pracujące cyklicznie całą dobę,oświetlenie nowe lampy halogenowe pracujące przez kilanaście godzin,świetlówki,klimatyzacja i dorywczo przez kilka godzin tygodniowo urządzenia grzejne o mocy ok. 15kW.Pytanie: nasuwa się konieczność zastosowanie regulatora.Czy można nie robiąć skomplikowanych pomiarów dobrać ilość stopni regulacji i moc poszczególnych sekcji baterii?Przy okazji : może adres producenta lub dystrybutora takich urządzeń?Z góry dziękuję!

witam kolegę:)
Obecnie z bateriami problemów nie ma. Większość dostępnych na rynku posiada automatykę pozostaje tylko dobrać moc baterii, kabel zasilający i bezpiecznik. Reszte zrobi za Ciebie automatyka :wink:
pozdrawiam jacek

polecam stronę www.styczniki.elma.pl tam dowiesz się wszystkiego

polecam stronę www.styczniki.elma.pl tam dowiesz się wszystkiego

Proponuję firmę TWELVE Elektrik Sp z.o.o
która udostępnia program do symulacji doboru baterii kondensatorów
do odpowiedniego regulatora

Pomożemy :exclamation:
Platon2000@interia.pl
gg 1036140

Problem kompensacji był omówiony dość szeroko na Forum Elektrody. http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=56510 takżę prze ze mnie :smiley: :blush: Moc zamówiona nie ma tu znaczenia. Ważna jest tylko moc bierna indukcyjna . Powodzenia.