Dlaczego udarow rezystancjia uziemienia może róznić się ...

Dlaczego udarow rezystancjia uziemienia może róznić się od statycznej?Podać przykłady kiedy ta pierwsza jest znacznie mniejsza od drugiej//////// drugi przypadek gdy jest znacznie wieksz od drugiej.

student przed kolokwium :slight_smile: za odpowiedz bardzo dziękuje baranbee@wp.pl

Witam Kolegę Piotra i Kolegów na Forum

Może pomogą coś te adresy:

http://www.sep.krakow.pl/pdf/biuletyn/20-2003-11.pdf

http://www.atmor.pl/FTP/rez-udar-teoria.doc

Pozdrawiam
Teodor

Witam!
Znowu przybyły mi namiary ciekawych stron internetowych, co zapisuje sobie na długie zimowe wieczory.
W tym miejscu dziękuje Koledze Teodorowi za te cenne informacje, mimo, że prawdopodobnie nigdy takich pomiarów nie będę wykonywał.

Witam :slight_smile:
Bardzo dobre strony i chyba jedyne w tym temacie. Wg. mnie 1-szy przypadek jest wręcz nierealny za to 2-gi jak najbardziej.

Kolega Edi niech nigdy nie mówi nigdy. :sunglasses: . Trafi się praca w stacji paliw i trzeba będzie pomiary uziemienia wykonać metodą udarową. :laughing: .
Co do różnicy w wartościach parametrów uziemień jakie wynikają z stosowania różnych metod pomiarowych uziemień, zbliżam się właśnie do końca pisania opracowania na ten temat.
Po ponad rocznych pomiarach 15 wybranych obiektów energetycznych i półrocznym ( leń) pisaniu jestem naprawdę blisko.
Myślę, że praca ta wyląduje na mojej stronce. No może i tu na naszej stronce
Darek