Witam
Kupujac ochronnik warystorowy B+C, w ulotce jest narysowany schemat jak podlacza sie to urzadzonko. Rysuja rowniez zabezpieczenie ochronnika (przed pradem nastepczym), wartosc tego zabezpieczenia Ib= 160A. W zlaczu w czesci rozdzielczej nalezacej do ZE jest zabezpieczenie Ib=32A zasilanie 3-f malej chalupki.
Moje pytanie : Czy aby sie zabezpieczyc przed zadzialaniem bezpiecznika w zlaczu (oczywiscie chodzi o koszta przyjazdu monterow ZE) w przypadku zadzialania ochronnika to czy wartosc zabezpieczenia ochronnika dobrac Ib=25A majac na mysli selektywnosc zabezpieczen ?
Martwi mnie fakt, ze przy duzej energii tego przepiecia zabezpieczenie to wyparuje.
Rowniez mam watpliwosci czy to nie dotyczy ochronnikow iskiernikowych
Pozdrawiam Artur