badania sprzętu ochronnego

Czy może mi ktoś powiedzieć jak często i jaki sprzęt didelektryczny należy badać ?
Chodzi mi oczywiście o rękawice, półbuty itd.
Spotkałem się z nieścisłymi danymi na ten temat w kilku publikacjach i tak naprawdę nie wiem kto ma rację.
Ewentualnie proszę o podpowiedź w gdzie mogę znależć odpowiednie przepisy na ten temat aktualnie obowiązujące.

Przemek

Witam

Przy określaniu czasookresów badań sprzętu ochronnego posługuję się zaleceniami producenta (rękawice: SECURA BC, tel. 022 813 45 69) i firmy wykonującej pomiary (Elektromontaż Lublin, diał Laboratorium, tel. 081 744 30 21).
Czasookresy badań:
rękawice: co 6 msc.
półbuty: co 6 msc
dywaniki elektroiziolacyjne: co 2 lata
drążki izolacyjne: co 2 lata
kleszcze izolacyjne: co 2 lata
wskaźniki napięcia: co 6 msc

Normy:
pn-iec 903
pn-77/c-94136
pn 89/c-94132
pn 80/e-08502
pn 80/e-08503
pn 91/e-08505/04
pn-en 60903-a11:1998

Pozdrawiam

Marcin