Witam,
proszę o pomoc w następującej kwestii:
W przypadku zaniku napięcia w sieci podstawowej, szr przełącza na rezerwę którą jest ups i agregat prądotwórczy. Przy powrocie napięcia podstawowego szr przerzuca z powrotem i wtedy okazuje się że niektóre różnicówki na obwodach rezerwowanych agregatem wyłączają. Zjawisko to nie występuje przy całkowitym odłączeniu agregatu (sieć podstawowa-szr-ups). Różnicówki były wymieniane na nowe, ale to nie pomogło. Co może być przyczyną problemu?
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
DW
Witam.
Coś wiecej - ilu torowe styczniki w szr?
Do Walczuk
Myślę ze to ma być tak. Cały system ma być TN-S , czyli z sieci PEN rozdzielony na N i PE a miejsce rozdziału uziemione, następnie z agregatu podobnie . Obydwa uziemienia winny być identyczne. A styczniki w SZR winny być 4- torowe. Powinno być dobrze chyba że w odbiorach są doziemienia wtedy róznicówki będą wyłączać.
styczniki w szr faktycznie 4-torowe, odbiorami na nieszczęście są przede wszystkim komputery, chyba że użytkownik wetkie w gniazda coś innego.
Dziękuję za sugestie i pozdrawiam